Beranda Forum Komunitas Teknik Sipil & Struktur Perbedaan Penggunaan Rebar Ulir BJTS 420B vs Polos BJTP 280 pada Struktur Tahan Gempa SNI 2847:2019
SOLVED Teknik Sipil & Struktur
20 Aug 2026, 22:14

Perbedaan Penggunaan Rebar Ulir BJTS 420B vs Polos BJTP 280 pada Struktur Tahan Gempa SNI 2847:2019

Dr. Ir. Dian Kusuma, ST, MT
Dr. Ir. Dian Kusuma, ST, MT
Senior High-Rise Structural Engineer & BIM Revit Modeler
Rekan-rekan insinyur struktur, pada proyek gedung 8 lantai di zona gempa tinggi (KDS D/E), konsultan perencana mensyaratkan seluruh tulangan longitudinal dan sengkang menggunakan BJTS 420B (ulir sirip). Apakah penggunaan BJTP 280 (polos) masih diperbolehkan untuk tulangan sengkang/begel non-spesial menurut SNI 2847:2019 Bab 20?
#SNI 2847 #Rebar #Struktur Gempa #BJTS 420B #Beton
221 views

1 Balasan & Solusi Teknis

VERIFIED TECHNICAL SOLUTION (Disetujui Insinyur Ahli)
Muhammad Izhar
Muhammad Izhar
Spesialis Mekanik Hidrolik Excavator & Alat Berat Tambang
20 Aug 2026, 22:14
Halo rekan Hendra. Berdasarkan **SNI 2847:2019 Pasal 20.2.2.4** untuk Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK / KDS D, E, F):
1. Tulangan lentur longitudinal **WAJIB** menggunakan tulangan ulir tipe 'B' (BJTS 420B) yang memiliki rasio kuat tarik aktual terhadap kuat leleh aktual minimal 1.25 dan elongasi minimal 14%.
2. Tulangan sengkang pengekang (transversal) pada daerah sendi plastis juga **tidak diizinkan memakai BJTP polos** karena kuat lekat (bond strength) baja polos tidak mencukupi untuk menahan gaya geser siklik bolak-balik saat gempa.

Tulis Jawaban / Solusi Teknis Anda

MITRA & DONATUR SISTEM

Perusahaan Donatur & Mitra Industri Engineering Network Indonesia

Didukung oleh korporasi EPC, industri manufaktur alat berat, pertambangan, dan BUMN infrastruktur terkemuka Indonesia.

Anda sedang offline. Beberapa fitur mungkin terbatas.